угол наклона естественной циркуляции

Обсуждаются системы отопления и их составные части. Подбор, эксплуатация и ремонт оборудования

угол наклона естественной циркуляции

угол наклона естественной циркуляции

угол наклона естественной циркуляции? и в какую сторону?

27 янв 2011, 01:23 |Ответить

Аватара пользователя
Пока новичок
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 08 окт 2010, 20:37
Контактная информация:

угол наклона

Для нормальной работы системы обычно принимают уклон 5 мм на 1 м трубы. Ниже к котлу, выше от котла. Я правильно ваш вопрос понял?

10 фев 2011, 11:24 |Ответить

Аватара пользователя
Пока новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 ноя 2010, 21:40
Контактная информация:

угол наклона

А по-моему хоть зигзагом трубы делайте, главное, чтобы уровень входа (влива) воды был выше, а уровень подогрева в самой низкой точке, и она сама должна циркулировать.

12 фев 2011, 01:42 |Ответить

Аватара пользователя
Пока новичок
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 04:24
Контактная информация:

угол наклона

Анатолий_ писал(а):А по-моему хоть зигзагом трубы делайте, главное, чтобы уровень входа (влива) воды был выше, а уровень подогрева в самой низкой точке, и она сама должна циркулировать.

В принципе вы правы, но только чем больше будет поворотов углов и изгибов и изменений сечения, особенно в сторону уменьшения, тем большее сопротивление будет испытывать жидкость. А особенно сильно на это влияет угол наклона.

17 фев 2011, 15:34 |Ответить

Аватара пользователя
Пока новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 17 ноя 2010, 00:27
Контактная информация:

угол наклона

Алекс писал(а):угол наклона естественной циркуляции? и в какую сторону?

чем ниже котёл от радиатора ,тем лучше.

12 мар 2011, 17:14 |Ответить

шимановск
Аватара пользователя
Пока новичок
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 02 мар 2011, 13:41
Род занятий: слесарь участка водоснабжения
Город: амурская область г.шимановск
Контактная информация:

угол наклона

Выполняя монтаж систем отопления с естественной циркуляцией следует соблюдать следующие правила:
1. Середина самого нижнего отопительного прибора, ниже середины котла;
2. Внутренний диаметр разгонной трубы (главного стояка) не менее 1,5";
3. Уклон горизонтальных участков трубопроводов не менее 5 мм на 1 м длинны трубопровода, с уклоном вниз по ходу движения воды;
4. Диаметр подводящих труб к отопительным приборам не менее 3/4";
5. Длинна отопительного прибора не более 1,8 метра.
Вот и все обязательные условия. Удачи в работе! :)

17 мар 2011, 13:04 |Ответить

Аватара пользователя
Пока новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 мар 2011, 12:42
Контактная информация:

Быстрый ответ

В целях предотвращения автоматических действий, пожалуйста подтвердите что вы человек, используя сервис Google’s reCaptcha.
Смайлики
:-): :cry: :oops: == :D :hi_hi_hi: br :du_ma_et: :men: :-( :ki_ss: :ny_tik: ::yaz-yk: :nez-nayu: :sh_ok: ;;-))) :a_g_a: :ne_vi_del: :ze_va_et: :ya_hoo_oo: :ti_pa: :dan_ser: :ne_ne_ne: :za_da_va_la: :-ok-: :co_ol: :ps_ih:
Ещё смайлики…
  Расширенный ответ...   
К этому ответу прикреплено по крайней мере одно вложение.
  • ПОХОЖИЕ ТЕМЫ
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
Вход  •  Регистрация

Вернуться в «Отопление»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

Войти через социальную сеть

Быстрая регистрация и авторизация через социальную сеть ®

Вход

Имя пользователя: Пароль: