В высотном доме столкнулись с проблемой.

Обустройство и обслуживание систем водоснабжения дома или дачи. Как подобрать насос и собрать автономное водоснабжение.
Аватара пользователя
aleksandrvk
Пока новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 янв 2011, 21:55
Контактная информация:

В высотном доме столкнулись с проблемой.

Сообщение aleksandrvk » 20 янв 2011, 22:23

В высотном доме столкнулись с проблемой. Подача горячей воды ведется сверху и снизу. Но на верхних этажах горячая вода идет сразу, а на нижних только через полчаса, если сливать воду. Как уравновесить давление? Началось после того как установили бойлер с подогревом воды.

Аватара пользователя
Admin
Подмастерье
Сообщения: 987
Зарегистрирован: 08 сен 2010, 17:18
Род занятий: "Строительный портал"
Город: Пермь
Контактная информация:

В высотном доме столкнулись с проблемой.

Сообщение Admin » 23 янв 2011, 11:11

Поставьте регурующие вентиля и сбалансируйте подачу воды.

Аватара пользователя
djon_ev
Подмастерье
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 02:15
Контактная информация:

В высотном доме столкнулись с проблемой.

Сообщение djon_ev » 10 фев 2011, 12:15

Я так понимаю, у Вас котельная находиться на крыше. В наше доме такая же проблема. Сколько не искал, ответа на этот вопрос нет (не предусмотрено конструкцией водоснабжения), надо только сливать воду. Особенно не выгодно, если стоит счетчик.

T_Vlad
Консультант
Сообщения: 2658
Зарегистрирован: 01 дек 2010, 09:39
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 18 раз
Контактная информация:

В высотном доме столкнулись с проблемой.

Сообщение T_Vlad » 10 фев 2011, 14:33

djon_ev писал(а):у Вас котельная находиться на крыше.
Не котельная, насосная.

Аватара пользователя
валер
Подмастерье
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 02 мар 2011, 13:41
Род занятий: слесарь участка водоснабжения
Город: амурская область г.шимановск
Контактная информация:

В высотном доме столкнулись с проблемой.

Сообщение валер » 02 мар 2011, 17:39

aleksandrvk писал(а):В высотном доме столкнулись с проблемой. Подача горячей воды ведется сверху и снизу. Но на верхних этажах горячая вода идет сразу, а на нижних только через полчаса, если сливать воду. Как уравновесить давление? Началось после того как установили бойлер с подогревом воды.
попробуйте отрегулировать подачу воды вентилями прикрывая их.мы недавно делали котельную и тоже столкнулись с такой проблемой.одно крыло греет отлично ,другое не очень,а третье вообще холодное.мы поджали все вентили на гребёнке после котла и всё пришло в норму.
шимановск

Аватара пользователя
Admin
Подмастерье
Сообщения: 987
Зарегистрирован: 08 сен 2010, 17:18
Род занятий: "Строительный портал"
Город: Пермь
Контактная информация:

В высотном доме столкнулись с проблемой.

Сообщение Admin » 03 мар 2011, 13:44

Все же знают, что для того чтобы открывая кран сразу же шла горячая вода, необходимо её гонять по трубам постоянно. Так а почему в высотных ее не гоняют по кругу?

Аватара пользователя
валер
Подмастерье
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 02 мар 2011, 13:41
Род занятий: слесарь участка водоснабжения
Город: амурская область г.шимановск
Контактная информация:

В высотном доме столкнулись с проблемой.

Сообщение валер » 22 мар 2011, 18:11

aleksandrvk писал(а):В высотном доме столкнулись с проблемой. Подача горячей воды ведется сверху и снизу. Но на верхних этажах горячая вода идет сразу, а на нижних только через полчаса, если сливать воду. Как уравновесить давление? Началось после того как установили бойлер с подогревом воды.
может быть у бойлера маленькое кпд.сейчас новые бойлеры очень малы по размерам.вот у нас поставили новые.я прихожу с работы и быстро в ванну .потому что через пол часа вода холодная течёт. видать все открывают краны и бойлер просто не успевает нагревать воду.а ночью кипяток идёт.
шимановск

Быстрый ответ


В целях предотвращения автоматических действий, пожалуйста подтвердите что вы человек, используя сервис Google’s reCaptcha.
Смайлики
:-) :cry: :oops: == :D :hi_hi_hi: br :du_ma_et: :men: :-( :ki_ss: :ny_tik: ::yaz-yk: :nez-nayu: :sh_ok: :a_g_a: :ze_va_et: :dan_ser: :ne_ne_ne: :co_ol:
Ещё смайлики…
   
К этому ответу прикреплено по крайней мере одно вложение.

Если вы не хотите добавлять вложения, оставьте поля пустыми.

Ответить

Вернуться в «Водоснабжение»

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей