Молниеприемник

Лампочки, розетки, выключатели, светорегуляторы, датчики движения, модульное оборудование, кабель-каналы, освещение, световое оборудования
Аватара пользователя
qqqqqq
Подмастерье
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 07 окт 2010, 21:00
Контактная информация:

Молниеприемник

Сообщение qqqqqq » 19 янв 2011, 21:50

Использовали ли Вы активные молнияприемники в своих проектах. Может знаете как они себя реально ведут.
Как мне кажется ставя его мы лишний раз привлекаем молнию ударить именно в него а не в рядом стоящее дерево или здание с другим видом молниязащиты. Я прав?

Аватара пользователя
YA_HELEN
Пока новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 13:26
Контактная информация:

Молниеприемник

Сообщение YA_HELEN » 22 янв 2011, 14:40

конечно же, не правы.
во-первых, даже если форма (или как вы выразились - вид) молниезащиты у соседних зданий разная, сути это не меняет. и если молниеотвод сооружен грамотно, с заземлением, то он ВСЕГДА будет принимать удары молнии на себя.
ну законы у природы такие!..

Аватара пользователя
S_A_V
Пока новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 фев 2011, 13:02
Контактная информация:

Молниеприемник

Сообщение S_A_V » 11 фев 2011, 13:51

Правильно рассчитанные и смонтированные молниеприёмники ведут себя как им и положено, отводят электрический заряд в землю. Хочу отметить, что при наличии токопроводящего кровельного материала, например металлочерепицы, установка молниеприёмника обязательна.

Аватара пользователя
Сашок_
Подмастерье
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 12 дек 2010, 10:05
Род занятий: ИП , занимаюсь монтажными работами по отоплению,канализации,воде в основном в строящихся многоквартирных домах и др.объектах.
Город: Оренбургская область
Контактная информация:

Молниеприемник

Сообщение Сашок_ » 11 фев 2011, 20:45

Меня в это лето постигла такая неудача, погорело почти все. Даже диммеры на обесточенном этаже взорвались.
Как правильно установить и заземлить крышу из окрашенного профлиста?

Аватара пользователя
Admin
Подмастерье
Сообщения: 987
Зарегистрирован: 08 сен 2010, 17:18
Род занятий: "Строительный портал"
Город: Пермь
Контактная информация:

Молниеприемник

Сообщение Admin » 11 фев 2011, 20:46

Сашок_ писал(а):Меня в это лето постигла такая неудача, погорело почти все. Даже диммеры на обесточенном этаже взорвались.
Как правильно установить и заземлить крышу из окрашенного профлиста?
А как это случилось? Расскажите пожалуйста... Чтобы предостеречь себя от этого.

Аватара пользователя
Сашок_
Подмастерье
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 12 дек 2010, 10:05
Род занятий: ИП , занимаюсь монтажными работами по отоплению,канализации,воде в основном в строящихся многоквартирных домах и др.объектах.
Город: Оренбургская область
Контактная информация:

Молниеприемник

Сообщение Сашок_ » 12 фев 2011, 16:53

В августе, особо и грозы то не было, так местами дождь менялся с солнцем. Долбануло так , что в глазах зелено стало.
Дом еще не жилой в два этажа. На втором автоматы были отключены. На первом включены.
Проложил кабель для сп.антены с чердака в штукатурку на первый этаж. Отлетел кусок штукатурки, потом обнаружил, что кабель прошило насквозь.
Крышки на розетках пооткрывались, а от телефонной розетки сердцевина вылетела на два метра. Ее ножом непросто выковырять.
Диммеры стояли только на втором этаже, еще на светодиодной подсветке есть такая "бумбушечка"-тоже сгорела.
Хотя, этаж был обесточен.
Заземление проводки сделано(говорят,что это еще хуже когда молния?)
Рядом во времянке дети играли на компах, сгорели две материнки и блок питания.
На спутниковых антенах погорели все головки и переключатель, рессивер Дреамбокс 500S, модем, муз.центр.Короче ,что не успели отключить.
А радиотелефон остался цел благодаря тому,что провод отгорел в телеф.розетке.
Общие автоматы и узо сработали
Вот такая страшная это вещь, хорошо что детей не тронуло. :cry: Нас дома не было.

Аватара пользователя
Sergioсharm
Консультант
Сообщения: 4654
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:09
Род занятий: Инженерная сантехника
Город: Пермь
Благодарил (а): 57 раз
Поблагодарили: 14 раз
Контактная информация:

Молниеприемник

Сообщение Sergioсharm » 12 фев 2011, 20:36

у нас телик умирал от того что молния ударяла в антенну, но так чтобы провода сгорали - это уже жесть!
Занимаюсь обустройством канализации и водоснабжения.

Аватара пользователя
qqqqqq
Подмастерье
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 07 окт 2010, 21:00
Контактная информация:

Молниеприемник

Сообщение qqqqqq » 26 фев 2011, 10:36

Сашок_ писал(а):Меня в это лето постигла такая неудача, погорело почти все. Даже диммеры на обесточенном этаже взорвались.
Как правильно установить и заземлить крышу из окрашенного профлиста?
Сашок_, так вы утверждаете что крыша послужила проводником?

Аватара пользователя
Сашок_
Подмастерье
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 12 дек 2010, 10:05
Род занятий: ИП , занимаюсь монтажными работами по отоплению,канализации,воде в основном в строящихся многоквартирных домах и др.объектах.
Город: Оренбургская область
Контактная информация:

Молниеприемник

Сообщение Сашок_ » 26 фев 2011, 13:06

Дом двухэтажный, крыша из профиля, рядом колоновидный тополь еще выше дома.
Не знаю,что думать.Но не хотелось бы повторения.
Может по сети долбануло и ушло по заземлению .Что сделать -не знаю,поэтому и спрашиваю.

Быстрый ответ


В целях предотвращения автоматических действий, пожалуйста подтвердите что вы человек, используя сервис Google’s reCaptcha.
Смайлики
:-) :cry: :oops: == :D :hi_hi_hi: br :du_ma_et: :men: :-( :ki_ss: :ny_tik: ::yaz-yk: :nez-nayu: :sh_ok: :a_g_a: :ze_va_et: :dan_ser: :ne_ne_ne: :co_ol:
Ещё смайлики…
   
К этому ответу прикреплено по крайней мере одно вложение.

Если вы не хотите добавлять вложения, оставьте поля пустыми.

Ответить

Вернуться в «Электрика»