Станция водоснабжения не качает

Аватара пользователя
Admin
Подмастерье
Сообщения: 987
Зарегистрирован: 08 сен 2010, 17:18
Род занятий: "Строительный портал"
Город: Пермь
Контактная информация:

Станция водоснабжения не качает

Сообщение Admin » 04 май 2011, 18:44

К нам обратились с вопросом:
Почему не качает станция? заливаю в систему воду дополнительным насосом. После этого включаю станцию водоснабжения, насос начинает работать а давление так и не поднимается до отключения. Реле не трогал, все настройки заводские и насос по идее должен накачать и выключиться. Думал проблема в клапане обратном - достал промыл прочистил. Поменял в расширительном баке мембрану. Насос всё равно не может накачать нужное давление и выключиться.
Почему так может быть? Может кто сталкивался и есть опыт решения данной проблемы? Буду рад если мы найдем решение.

Аватара пользователя
Сашок_
Пока новичок
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 12 дек 2010, 10:05
Род занятий: ИП , занимаюсь монтажными работами по отоплению,канализации,воде в основном в строящихся многоквартирных домах и др.объектах.
Город: Оренбургская область
Контактная информация:

Станция водоснабжения не качает

Сообщение Сашок_ » 13 май 2011, 19:31

Насосная станция может не набирать давление по нескольким причинам:
1.Неисправен обратный клапан(не наш случай)
2.Подсос воздуха во всасывающей магистрали
3.Надо разбирать и смотреть эжектор,диффузор,крыльчатку ,сальник. Возможно деформация , трещина в эжекторе , или просто попал инородний предмет.
4.Упал уровень воды в скважине до критической.
Отсутствие давления воздуха в гидробаке или разрыв мембраны приводит к "скачкообразной" работе насоса(частое включение,отключение), далее контакты реле подгорают и залипают.
Насос работает не отключаясь, температура воды поднимается выше 40 гр. в улитке насоса и происходит деформация или залипание пластиковых частей насоса.
Последний раз редактировалось Сашок_ 14 май 2011, 16:25, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Admin
Подмастерье
Сообщения: 987
Зарегистрирован: 08 сен 2010, 17:18
Род занятий: "Строительный портал"
Город: Пермь
Контактная информация:

Станция водоснабжения не качает

Сообщение Admin » 13 май 2011, 19:35

Сашок_ писал(а):Насосная станция может не набирать давление по нескольким причинам:
1.Неисправен обратный клапан(не наш случай)
я же всё таки склоняюсь к первому, но опять же клиент сказал что чистил клапан и всё равно насос не создает давление.

Аватара пользователя
Сашок_
Пока новичок
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 12 дек 2010, 10:05
Род занятий: ИП , занимаюсь монтажными работами по отоплению,канализации,воде в основном в строящихся многоквартирных домах и др.объектах.
Город: Оренбургская область
Контактная информация:

Станция водоснабжения не качает

Сообщение Сашок_ » 14 май 2011, 16:22

Если неисправен клапан, то насос будет постоянно подкачивать или работать рывками. Надо посмотреть уходит ли вода из насоса при выкл.состоянии.
Смотреть нужно на месте, или кто-то чтоб смотрел . А здесь мы проблемму не решим.

Аватара пользователя
Sergioсharm
Консультант
Сообщения: 4512
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:09
Род занятий: Инженерная сантехника
Город: Пермь
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

Станция водоснабжения не качает

Сообщение Sergioсharm » 06 дек 2012, 22:26

Сашок_ писал(а):Насосная станция может не набирать давление по нескольким причинам:
1.Неисправен обратный клапан(не наш случай)
2.Подсос воздуха во всасывающей магистрали
Скорее всего где-то идет подсос, вполне возможно в фильтрах
Занимаюсь обустройством канализации и водоснабжения.

Sergio105
Пока новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 май 2015, 11:23
Город: Чернигов
Контактная информация:

Станция водоснабжения не качает

Сообщение Sergio105 » 01 май 2015, 11:29

Добрый день
Та же проблема.
Насос качает в холостую, без нагрузки. Давление 0.

Аватара пользователя
Sergioсharm
Консультант
Сообщения: 4512
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:09
Род занятий: Инженерная сантехника
Город: Пермь
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

Станция водоснабжения не качает

Сообщение Sergioсharm » 01 май 2015, 11:32

Проверяйте коыльчатки. Скорее всего изномились песком. У насосной станции один мирус, до нее не поставить грубый фильтр, а значит попадает песок и изнашивает композитную крыльчатку и мембрану
Занимаюсь обустройством канализации и водоснабжения.

Ветальбон
Пока новичок
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 17:22
Род занятий: электромонтер
Город: Запорожье

Станция водоснабжения не качает

Сообщение Ветальбон » 01 май 2015, 14:32

Admin писал(а):
Сашок_ писал(а):Насосная станция может не набирать давление по нескольким причинам:
1.Неисправен обратный клапан(не наш случай)
я же всё таки склоняюсь к первому, но опять же клиент сказал что чистил клапан и всё равно насос не создает давление.
Почистил не значит что все ок.

Быстрый ответ


В целях предотвращения автоматических действий, пожалуйста подтвердите что вы человек, используя сервис Google’s reCaptcha.
Смайлики
:-) :cry: :oops: == :D :hi_hi_hi: br :du_ma_et: :men: :-( :ki_ss: :ny_tik: ::yaz-yk: :nez-nayu: :sh_ok: :a_g_a: :ze_va_et: :dan_ser: :ne_ne_ne: :co_ol:
Ещё смайлики…
   
К этому ответу прикреплено по крайней мере одно вложение.

Если вы не хотите добавлять вложения, оставьте поля пустыми.

Ответить

Вернуться в «Насосы, насосное оборудование»

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей